7.4 控制室


7.4.1  大规模生产线宜设置控制室。

7.4.2  控制室应包括操作室和机柜室。

7.4.3  控制室的设计应便于对生产过程进行监视。

7.4.4  操作站的显示屏应避开室外光线直接照射。

7.4.5  仪控柜、电控柜背面距墙检修距离不宜小于1.2m,前后开门的两列电控柜间距离不宜小于2m。机柜的布置应使柜间电缆交叉最少,电缆应走向合理、距离短。

7.4.6  控制室的架空地板下,宜设置带盖板的电缆托盘。

条文说明

7.4.6  架空地板下设电缆托盘的主要目的是敷设电缆时可以分类进行,减少干扰的产生。