中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

18.6 纺丝装置


18.6.1  纺丝箱体位置的确定,应以生产线的中心线为依据。

18.6.2  纺丝装置的安装允许偏差及检验方法应符合表18.6.2的规定。

18.6.3  高温处螺栓、螺钉等级宜按12.9级,安装时应涂抹耐高温润滑脂,并应进行热紧固,热紧固力矩值应符合表18.4.1的规定。

18.6.4  单体抽吸装置与纺丝箱体连接处应密封压紧。

18.6.5  采用热媒加热的纺丝装置,纺丝箱体及热媒加热系统的安装应按照产品说明书的要求,并应符合现行国家标准《有机热载体炉》GB/T 17410的有关规定。

18.6.6  升降平台的升降、移动平台的移动应灵活,定位应可靠。

18.6.7  升降平台及移动平台应设置可靠限位和驱动同步联锁等保护措施。

18.6.8  电加热棒安装前应清理安装孔。

18.6.9  确认各部件安装正确后,应对纺丝装置按生产工艺要求进行升温试验,升温控制技术要求应符合本标准第18.3.6条的规定。

条文说明

18.6.1  安装纺丝成网设备时,首先应确认生产线的中心线,并以此为依据,确定纺丝箱体的中心线。

18.6.2  本条规定了升降平台的安装要求。纺丝机、纺丝箱体、牵伸器不是固定在同一水平标高的平面上,而是可上下移动调节,以适应不同的产品和工艺要求。

18.6.5  本条规定了热媒加热系统的安装要求。现行国家标准《有机热载体炉》GB/T 17410是关于有机热载体供热设备安全技术的规定,适用于固定式有机热载体气相炉和有机热载体液相炉。该标准“管道元件”的有关内容做了相关要求。实施安装时,还应符合产品说明书的要求。

18.6.8  采用电加热棒加热的纺丝箱体,加热棒安装孔的清理非常重要。安装孔直径太大会增加热阻,容易烧毁加热管。合适的配合间隙是稍微用力即可插入加热管。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读