中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

16.3 地脚螺栓、垫铁和灌浆


16.3.1  地脚螺栓的紧固及施工应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

16.3.2  使用胀锚螺栓时,钻孔、基础强度等施工要求,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

16.3.3  使用化学螺栓时,应将钻孔内的尘土、浮灰和水清理干净;冬季施工时,应对药管做保温处理;螺栓应旋入,不得锤击敲入。

16.3.4  用于找正调平设备的垫铁应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定,并应符合设备相关技术文件的要求。

16.3.5  采用斜垫铁或平垫铁找正调平时应符合下列规定:

    1  每个地脚螺栓两旁至少应各有一组垫铁,垫铁组应能放稳且不影响灌浆,宜靠近地脚螺栓;

    2  每组垫铁不宜大于3块,斜垫铁应放在最上面,最厚的垫铁应放在下面,最薄的垫铁应放在中间,薄垫铁厚度应大于2mm;

    3  承受主要负荷且设备运行时产生较强振动的垫铁组,宜使用平垫铁。使用斜垫铁时,两块斜垫铁的搭接尺寸应大于垫铁长度的2/3;

    4  设备调平后,垫铁应露出设备底座边缘,平垫铁宜露出10mm~30mm,斜垫铁宜露出25mm~50mm,垫铁组伸入设备底面的长度应大于设备地脚螺栓的中心;

    5  设备找平后,斜垫铁及平垫铁应成对相互焊接牢固。安装在金属结构上的设备调平后,应用定位焊将垫铁与金属结构焊牢;

    6  相邻两垫铁组的距离宜为500mm~1000mm。

16.3.6  预留地脚螺栓孔或设备底座与基础之间的灌浆及施工要求,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

条文说明

16.3.1  本条对地脚螺栓的紧固及施工进行了规范。地脚螺栓对设备安装非常重要,施工过程中,根据承载能力和环境的不同,当对地脚螺栓的性能等级有要求时,可按照现行国家标准《地脚螺栓》GB/T 799的规定进行选用。

16.3.2  本条对胀锚螺栓(又称膨胀锚栓)的使用要求进行了规范。胀锚螺栓的承载能力小于地脚螺栓,但对基础强度、钻孔直径和深度等有特殊要求时,钻孔、基础强度等施工要求,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

16.3.3  本条规定了化学螺栓(又称化学锚栓)的使用要求。化学螺栓是一种新型、简便有效的后固定用标准机件,在非织造布设备安装过程中广泛使用,目前还没有国家标准和行业标准。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读