7.2 控制仪表选择


7.2.1  采用的温度控制仪表,宜具有连续模拟量输出或脉冲输出、比例微分积分(PID)调节、传感器断线、超温保护功能。

7.2.2  采用的螺杆挤压机滤后压力控制仪表,应具有连续模拟量输出、比例微分积分(PID)调节、传感器断线、超压保护功能。

7.2.3  螺杆挤压机滤前压力和滤后压力传感器,宜采用带就地显示表的压力传感器。

7.2.4  螺杆挤压机各区温度测量,宜采用三线制Pt100铂热电阻传感器。

7.2.5  料仓的料位测控,宜采用开关量料位传感器控制,也可采用连续料位传感器控制。

7.2.6  导热油油路压力检测宜采用电接点压力表。

7.2.7  针刺机针刺深度检测和浸胶基布布卷直径检测,宜采用位移传感器或编码器。

条文说明

7.2.1  温度控制可采用具有脉冲输出的仪表控制固态继电器。选用固态继电器的电流应大于实际电流的1倍~2倍。

7.2.3  在切换过滤器滤芯时,选用带指针显示表的压力传感器,方便观察滤前、滤后压力。