中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 供配电


8.2.1  非织造布工厂一般用电负荷应为三级负荷。

8.2.2  电气主接线应简单可靠、运行安全、操作灵活和维修方便。

8.2.3  电源进线回路数应根据生产规模、性质和用电量,并应结合地区电网的供电条件确定。

8.2.4  变配电所的高低压母线,宜采用单母线或单母线分段接线方式。车间变配电室的低压配电系统应与工艺生产系统相适应。平行的生产线或互为备用的生产机组,根据生产要求宜由不同的母线段配电;同一生产线设备,宜由同一回路配电或同一低压母线段配电。

8.2.5  电压选择和电能质量应符合下列规定:

    1  供电电源电压应根据当地供电条件,结合工程的用电容量、用电设备特性、供电距离、供电回路数、发展规划以及经济合理等综合因素,进行多方案比较后确定;

    2  新建的生产装置内,配电电压应为220/380V;

    3  工厂非线性用电设备或有谐波源的电气装置,应有抑制或消除对公共电网和其他系统危害的措施。

8.2.6  全厂电源进线侧的功率因数应根据电力部门要求进行补偿,且不应低于0.9。

8.2.7  有防尘防爆要求的设备和房间,其配电应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

8.2.8  低压配电系统宜采用TN-S接地系统。

条文说明

8.2.1  根据非织造布工厂的用电负荷特点,中断供电不会造成较大经济损失和人员伤亡,故用电负荷为三级负荷。

8.2.5  低压配电系统可采用以下措施提高电能质量:

    (1)选用Dyn11接线组别的三相配电变压器。

    (2)单相用电设备接入三相系统时,宜使三相平衡。

8.2.6  在实施提高自然功率因数措施后,仍达不到电网合理运行要求时,应采用并联电容器作为无功补偿装置,并宜就地平衡补偿。低压部分的无功补偿宜由低压电容器补偿,高压部分的无功功率宜由高压电容器补偿。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读