7.19 电煅炉


7.19.1  电煅炉安装应符合下列规定:

    1  炉体标高允许偏差为±5mm。

    2  炉底水平度偏差不应大于1‰。

    3  炉体纵横中心线允许偏差为±2.5mm。

    4  炉体垂直度偏差不应大于1‰,且全长偏差不应大于5mm。

7.19.2  制动器、刮料器、电极夹持器、防护罩安装应位置准确、牢固。

条文说明
7.19.1  本条是参照有关设备技术文件要求和现行国家标准《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB 50277的有关规定制定的。