中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.6 机械设备附属的液压、气动和润滑系统安装


3.6.1  液压油站、稀油润滑站的设备纵、横中心线允许偏差为±10mm;标高允许偏差为mm;水平允许偏差为1.5‰。

3.6.2  油箱、乳化液箱应清洗干净,其内表面不得有脱漆、起泡等现象。

3.6.3  液压、润滑系统的管道应采用机械方法切割,并应冷弯。

3.6.4  气动系统的管道宜采用机械方法切割,并宜冷弯。

3.6.5  过滤器应清洗干净,滤网应完好无损。

3.6.6  系统的各接口在安装过程中不得无故敞开。

3.6.7  系统的各接头固定应牢靠,密封应严密,且不得泄漏。

3.6.8  加入油箱的液压油和润滑油,应按技术文件规定过滤;当技术文件无规定时,过滤精度不宜低于系统过滤精度。

3.6.9  吸油管管口至油箱底的距离,不应小于管径的2倍;与油箱壁的距离,不应小于管径的3倍。吸油管不得有泄漏。

3.6.10  回油管应插入最低油面下;管口至油箱底的距离,不应小于管径的2倍;管口斜面应面对油箱壁。回油管路应沿回油方向倾斜,其坡度不应小于3‰。

3.6.11  系统的管路安装后,应按技术文件规定进行清洗、吹扫和试压。当技术文件无规定时,应按现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定执行。

3.6.12  系统的液压缸、气缸、伺服阀、比例阀、压力继电器、压力传感器及蓄能器等,均不得参加系统试压。

3.6.13  系统试压时不得敲击试压管道,且在试压区周围5m内不得同时进行明火作业及严重噪声作业。

条文说明
3.6.1~3.6.13  随着机械设备的发展和自动化程度的提高,液压、气动及润滑系统的应用越来越广泛,而其在不同设备中的基本原理大致相同,本节只作基本规定,执行时对不同条件、不同设备,可结合设计及设备技术文件要求进行安装。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读