7.17 工频感应炉


7.17.1  工频感应炉安装应符合下列规定:

    1  炉体支架纵横中心线与基准中心线允许偏差为±1mm。

    2  炉体支架的垂直度偏差不应大于1‰。

    3  炉体支架的标高允许偏差为±2mm。

    4  炉体纵横中心线与基准线允许偏差为±1mm。

    5  炉体水平度偏差不应大于1‰。

    6  炉体垂直度偏差不应大于1‰。

7.17.2  感应线圈的冷却系统水压试验压力应为0.5MPa,持压10min,不得有渗漏。

条文说明
7.17.1  铁蕊、线圈的检查组装应符合技术文件的要求,目的是保证部件的质量,同时也为保证安装后的顺利运行。