中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.6 隔膜泵


4.6.1  隔膜泵安装前的准备应符合下列规定:

    1  装配前,应仔细清理密封表面,保证表面无油渍和灰尘,且表面不能有划痕。

    2  应确保所有螺栓处于预紧状态。

    3  装置的接触表面应清理干净,不应有灰尘和油渍,并应使用含有油脂或抗氧化油脂的二硫化钼润滑(200℃)。

    4  装配前,缸体衬里、活塞的外圆周、十字头等表面应用普通溶剂清洗干净。

    5  应从泵上取下黄油保护盖。

    6  在润滑系统未操作前不得手动转动泵。

    7  安装前,应根据标有尺寸的外形图检查泵的基础,并应在基础上划出泵、曲轴和主电机的中心线。

    8  应将垫铁放在每一个地脚螺栓孔的附近,各垫铁间的水平面之差不应大于1mm。

4.6.2  地脚螺栓安装应符合下列规定:

    1  预留孔应已检查,并应符合设计文件要求。

    2  一次灌浆应采用水泥灌浆,应根据地脚螺栓直径留调整高度;二次灌浆应采用聚氨酯泡沫体灌浆。

    3  50mm调整层二次灌浆应满足设备随机文件的技术要求。

4.6.3  液力端、动力端和驱动装置的安装偏差应符合下列规定:

    1  泵体中心与基准中心允许偏差为1mm。

    2  泵体纵横向水平度偏差不应大于0.5‰。

    3  各接口处不得泄漏。

    4  应控制减速器与主减速箱和连接的齿轮联轴器的安装偏差,只允许整体移动底座,不允许单独移动减速器。

4.6.4  联轴器安装应符合设备随机文件的技术要求和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读