7.16 铝导杆矫直机


7.16.1  铝导杆矫直机安装应符合下列规定:

    1  矫直机安装纵、横向中心线与设备中心允许偏差为±1.5mm。

    2  矫直机安装标高与设计标高允许偏差为±5mm。

    3  矫直机与悬链输送机纵向中心允许偏差为±1.5mm。

    4  矫直机与悬链输送机相对标高允许偏差为±2.5mm。

7.16.2  铝导杆矫直机安装应符合设备技术文件要求或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

条文说明
7.16.2  液压、润滑装置应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。