5.1.1  机械设备的液压、润滑、气动系统的安装应符合本规范第3.6节的规定。

5.1.2  电解槽、铸造铝母线混凝土基础的上表面其标高允许偏差为0~—3mm,水平度偏差不应大于5‰。

5.1.3  电解槽的绝缘部件安装应符合下列规定:

    1  绝缘件安装前应逐一进行外观检查;各项物理性能应符合设计要求;绝缘件应完整无缺,不得有损伤,并应按图纸要求正确安装。

    2  每一安装工序结束后应及时检查绝缘情况,破损的绝缘件应拆除更换。

    3  电焊条头、金属焊接溶渣不应落在各绝缘材料上。

    4  已安装绝缘件的连接部位附近不应采用气焊切割或电焊,必要时应先拆下绝缘件或采取防火隔热措施;残渣等异物不应遗留在绝缘件安装部位。

    5  现场防腐施工时,不得使防腐涂料漫流到绝缘件上。

    6  电解槽各相互绝缘的系统部件之间、槽体各部件、格子板、收尘烟管等单点绝缘电阻,均应符合设计要求。

5.1.4  铸造母线单点绝缘电阻值应符合设计要求。

5.1.5  电解车间多功能起重机各有关部件的单点绝缘电阻值应符合设备技术文件要求,当无具体规定时,宜用500V兆欧表检测,实测值不应低于0.5MΩ。

条文说明

5.1.3  本条对电解槽设备基础提出了具体技术要求,虽然比以往习惯的施工方法增加了一定作业量,但对确保电解槽安装质量,减少调整垫板,加快安装进度是有益的。

5.1.4  电解槽安装质量检验时,绝缘值是主要检查和考核项目,施工中必须对本条款所列的检查及要求项目进行严格控制。本条中所述“单点”即设备或电解槽的单一部位,在检测中不能以整台、数台以至全部电解槽并联后进行检测,并联后测量的电流电容或绝缘电阻值将会成倍的减少,不能真实反映现实情况,因此执行中务必注意。

5.1.5  铸造铝母线的安装及电解车间其他机械、设备的各部位绝缘电阻值,作为单体设备,制造厂应有技术文件及具体的技术要求。据国家电气安装的有关规定,一般使用380V电压的设备与电缆线路,其绝缘值一般应为0.38MΩ,因此综合考虑推荐为0.5MΩ。