中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 施工现场准备


3.2.1  设备安装前,施工现场应具备下列条件:

    1  土建工程及设备基础已具备安装条件。

    2  运输、消防道路通畅。

    3  施工用水源、电源、压缩空气、照明、通讯、消防等设施齐备。

    4  部件、配件、工具及材料的贮存设施完善。

    5  施工用的起重运输设备具备使用条件。

3.2.2  机械设备开箱验收时,应在相关人员参与下,按装箱清单进行检验,并应符合下列规定:

    1  应核对机械设备的名称、型号、规格、包装箱号、箱数及包装状况。

    2  应清点随机文件及专用工具数量,并应交专人保管。

    3  应检查主机、附属设备及零部件外观有无缺损、表面有无损坏和锈蚀等,并应核实其品种、规格和数量等。检验后应将相关方签字确认的检验记录(或报告)存档。

3.2.3  设备的零部件暂不安装时,应采取防护、保管措施。

3.2.4  凡与设备配套的电气、仪表等设备及备件,应由专业人员进行验收,并应妥善保管。

条文说明
3.2.1~3.2.3  提出设备安装前施工现场应具备的基本条件,并提出设备开箱验收及现场暂时存放的具体要求。
3.2.4  规定安装施工前应具备的必要条件和要求,以保证施工顺利进行。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读