8.9 沼气火炬


主控项目

8.9.1  沼气火炬安装应符合设计文件的要求和现行国家标准《火炬工程施工及验收规范》GB 51029的有关规定。

    检验方法:实测实量,检查施工记录。

8.9.2  火炬管道上的阻火器应安装牢固可靠,密封无泄漏且阻火效果应符合设计文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

8.9.3  火炬的点火装置应动作灵敏、可靠、准确。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

一般项目

8.9.4  火炬安装允许偏差和检验方法应符合表8.9.4的规定。

表8.9.4  火炬安装允许偏差和检验方法

    注:H为火炬高度。