7.19 滗水器设备


主控项目

7.19.1  旋转式滗水器固定部件与转动部件之间的连接应严密,不渗漏。

    检验方法:观察检查。

7.19.2  滗水器试运转时应运行平稳、无卡阻。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

一般项目

7.19.3  滗水器排气管上端开口高度应符合设计文件的要求。

    检验方法:尺量检查,检查施工记录。

7.19.4  机械旋转式、虹吸式、浮筒式滗水器及伸缩管滗水器等设备安装应符合设计文件的要求。

    检验方法:检查施工记录。

7.19.5  滗水器堰口的水平度不应大于堰口长度的1/1000,且不应大于5mm,运转时不应倾斜。

    检验方法:观察检查,水平仪检查,检查施工记录。

条文说明

7.19.3  避免造成闭气或振动,影响设备运行的稳定性。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~