中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.21 堰、堰板与集水槽


主控项目

7.21.1  可调堰板密封面应严密。

    检验方法:观察检查,检查试验记录。

7.21.2  堰、堰板出水应均匀。

    检验方法:观察检查。

一般项目

7.21.3  堰板与基础的接触部位应严密、无渗漏。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

7.21.4  堰板的厚度应均匀一致,外形尺寸应对称、分布均匀。

    检验方法:尺量检查。

7.21.5  堰板安装应平整、垂直、牢固。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

7.21.6  堰的齿口接缝应严密。

    检验方法:观察检查。

7.21.7  圆形集水槽安装应与水池同心,允许偏差应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:实测实量,检查施工记录。

7.21.8  矩形集水槽安装允许偏差应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:检查施工记录。

7.21.9  堰、堰板安装允许偏差和检验方法应符合表7.21.9的规定。

表7.21.9  堰、堰板安装允许偏差和检验方法

注:H1为堰板高度,H2为门框侧槽高度,L为门框底槽长度。

条文说明

7.21.4  该条对堰板的加工尺寸精度提出了要求,若加工尺寸偏差较大,不但影响外观质量,而且影响出水效果。

7.21.9  为保证各池出水的均匀性,该条对单池及同组各池堰板安装的标高偏差做出了规定。当同组有多个池子时,除保证单个池子相对基准线标高偏差不大于±5mm外,还应保证每个池子之间的相对标高偏差不大于±2mm。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读