7.16 消毒设备


主控项目

7.16.1  紫外消毒装置排架与渠壁应固定牢固。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

7.16.2  紫外消毒装置石英套管应严密、无渗漏;管壁应清洁、无污染。

    检验方法:观察检查。

7.16.3  加氯系统内管路、阀门的连接应紧密、牢固。

    检验方法:观察检查。

7.16.4  加氯系统严密性试验及加氯管道的强度试验应符合设计文件的要求。

    检验方法:检查试验记录。

7.16.5  紫外消毒装置试运转时,全部灯管和灯管电极应完全浸没在污水中,当水位低于正常水位时,灯管应自动熄灭。

    检验方法:检查试运转记录。

一般项目

7.16.6  加氯、紫外线等消毒设备安装的允许偏差和检验方法应符合表7.16.6的规定。

表7.16.6  加氯、紫外线等消毒设备安装允许偏差和检验方法

    注:L为加氯、紫外线等消毒设备的长度。

条文说明

7.16.3~7.16.5  加氯指加入氯气、二氧化氯、次氯酸钠等。