主控项目

7.22.1  巴氏计量槽安装应固定牢固,与渠道侧壁、渠底连结应紧密,不应漏水。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

一般项目

7.22.2  巴氏计量槽的中心线与渠道中心线应重合。

    检验方法:观察检查。

7.22.3  巴氏计量槽的内表面应平整光滑;喉道表面平整度允许偏差应为±1mm;其他竖直面、水平面、倾斜面和曲面的允许偏差不应大于±5mm。

    检验方法:观察检查,直尺和线坠测量。