7.18 除臭设备


主控项目

7.18.1  管路中的进风阀、配管、消声器等的连接应牢固、紧密、无泄漏。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

7.18.2  除臭设备试运转时应运行平稳,无漏水、漏气现象,无异常振动及响声。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

一般项目

7.18.3  除臭设备安装允许偏差和检验方法应符合表7.18.3的规定。

表7.18.3  除臭设备安装允许偏差和检验方法

    注:L为除臭设备的长度。

条文说明

7.18.1  强调管路中的各部位连接应牢固、紧密、无泄漏,防止气体管路中的凝结液漏出污染环境。