8.8 沼气发电机、沼气拖动鼓风机、沼气压缩机


主控项目

8.8.1  沼气发电机和拖动鼓风机防爆设备的安装应符合设备技术文件的要求和国家现行标准的有关规定。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

8.8.2  沼气管道上安装的稳压罐、电控混合器、阻火器、电磁阀、调压阀、除尘、除湿、除油装置应严密无泄漏,位置应符合设备技术文件要求,装置参数应符合设计文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查试验记录。

8.8.3  沼气发电机和拖动鼓风机各轴承处的振动值应符合设备技术文件的要求。

    检验方法:振动检测仪检查。

8.8.4  沼气压缩机的各连接管路、接头及连接处应密封、无泄漏。

    检验方法:观察检查。

8.8.5  沼气发电机、沼气拖动鼓风机和沼气压缩机的试运转应符合设备技术文件的要求和现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。

    检验方法:检查试运转记录。

一般项目

8.8.6  沼气发电机、沼气拖动鼓风机和沼气压缩机安装允许偏差和检验方法应符合表8.8.6的规定。

表8.8.6  沼气发电机、沼气拖动鼓风机和沼气压缩机安装允许偏差和检验方法

    注:L为设备纵、横长度。

条文说明

8.8.1  沼气发电机的安装应符合设备技术文件的要求和现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。沼气拖动鼓风机的连接管路及闸阀应严密,不得有漏气现象。设备的防爆安装应符合设备技术文件的要求和现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》GB 3836.15的有关规定。