7.20 其他设备


7.20.1  出水槽底部与预埋件应焊接牢固,出水口与构筑物应封堵严密。

7.20.2  电动旋转式撇渣管的安装应符合下列规定:

    1  电动旋转式撇渣管应在链板式刮泥机安装前进行现场组装;

    2  撇渣管轴座与预留孔之间应封堵,不得渗水,安装后的撇渣管水平度偏差不应大于管全长的1/1000,全长总偏差不得大于5mm;

    3  撇渣管开启到位后,管口应面向池体进水方向。

7.20.3  城镇污水处理厂工程的压力容器的制作和安装应符合现行国家标准《压力容器》GB 150的有关规定。

7.20.4  加药装置、混凝搅拌器等应按设备技术文件的要求进行安装。
 

条文说明

7.20.1~7.20.4  本节中的其他设备除包括污水处理厂的出水口、电动旋转式撇渣管、压力容器、加药装置、混凝搅拌器外,还包括本标准中未作单项规定的设备,其安装应按设计文什、设备技术文件的要求进行。