中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.9 滗水器


7.9.1  旋转式滗水器的安装应符合下列规定:

    1  水平排水总管及电动执行机构的底座预埋件的安装位置和标高应在滗水器安装前检查;

    2  撇水堰槽、下降管、水平管、水下轴承、执行机构等部件应按设备技术文件要求组装,各部件连接方式应正确牢固,旋转接头应旋转灵活、密封可靠;

    3  撇水堰槽平直度误差不应大于1mm/m,运行时,堰口水平误差不应大于2mm/m。

7.9.2  旋转式滗水器的试运行应符合下列规定:

    1  启动电机时,限位装置应按设计排水水位高度设置,其限位动作应正确可靠;

    2  应在空载状态下运行4个行程,运转过程应平稳、灵活,不得出现卡阻、倾斜现象,应无振动及杂声。

7.9.3  虹吸式滗水器的安装应符合下列规定:

    1  虹吸式滗水器安装前,应进行密闭性试验;

    2  排水管的支架安装位置应正确、牢固,标高应符合设计要求;

    3  排水主管、排水支管、U形管的标高应符合设计要求,允许偏差应为±5mm;

    4  管路系统连接应严密,无渗水现象。

7.9.4  虹吸式滗水器的试运转应在负载状态下运行4个行程,电磁阀应动作准确,管路排水应通畅。

7.9.5  浮筒式滗水器的安装应符合下列规定:

    1  排水管的支架安装应位置正确、牢固,标高应符合设计要求;

    2  排水主管、排水软性支管连接应严密。

7.9.6  浮筒式滗水器试运转时,应在负载状态下运行4个行程,阀门操作应灵活,关闭严密,动作准确,管路排水应通畅。

条文说明

7.9.1  旋转式滗水器由撇水堰槽、下降管、水平管、水下轴承组成一体。以水平管为转轴上下旋转,撇水堰槽随之上下移动,将水面表层澄清水撇入,再经下降管汇入水平管,最后从出水管排出;旋转式滗水器应符合现行行业标准《旋转式滗水器》CJ/T 176的有关规定。

7.9.3  虹吸式滗水器由排水主支管、U型管、电磁阀等组成。当需排水时,电磁阀打开,积聚在管上部的空气被放掉,关闭电磁阀,使之形成虹吸,自动排水,直至真空破坏后,停止排水,等待下一个循环。

7.9.5  浮筒式滗水器浮筒高度随水面高度而变化,进水系统由气缸、闸门、曲轴等组成,开始排水时通入压缩空气至气缸,由气缸中的气动活塞带动曲轴打开闸门,浮动进水头开始排水,停止排水时只需将输气软管中空气排出,通过曲轴将闸门关闭,滗水器不工作时闸门处在常闭状态。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇污水处理厂工程施工规范 GB51221-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读