中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.11 膜处理设备


7.11.1  膜处理设备的安装应符合下列规定:

    1  池体尺寸、预留洞口、预埋件应符合设计要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定;

    2  膜处理设备应符合设计要求及现行行业标准《环境保护产品技术要求  膜生物反应器》HJ 2527和《环境保护产品技术要求  中空纤维膜生物反应器组器》HJ 2528的有关规定;

    3  膜处理设备安装前,应复核预埋件、膜架支架、滑道、滑轨、滑杆等的数量、位置、标高等尺寸是否符合设计和厂家要求;池内应清扫干净,无杂物;

    4  膜架安装应紧固,不得松动;

    5  配套管路安装应连接紧密,不得泄漏、松动;

    6  膜元件安装完毕后,膜元件应固定牢靠,不得松动;

    7  膜元件安装过程中,应按厂家规定采取防护措施,不得划伤、损害膜元件。

7.11.2  膜处理设备单机调试合格后应进行曝气系统、抽真空系统、加药系统、自控系统调试,最后应进行系统联调,调试结果应符合设计及厂家要求。 

条文说明

7.11.1、7.11.2  膜系统设备通常由膜池、膜组架和配套的辅助系统组成,包括管道、水泵、风机、各种加药设备、清洗设备、检修维护设备、仪表、电气和自动控制设备等。膜生物反应器用的膜组件有纤维膜、陶瓷膜、平板膜等形式;但在污水处理厂工程化应用中,主要采用纤维膜、平板膜。规范编制时,主要确定施工过程中对土建池体、膜系统安装及调试的质量控制要求,设计、制造、施工验收应符合本规范及国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《环境保护产品技术要求  膜生物反应器》HJ 2527和《环境保护产品技术要求  中空纤维膜生物反应器组器》HJ 2528的有关规定。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇污水处理厂工程施工规范 GB51221-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读