中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.12 消毒设备


7.12.1  紫外线消毒装置的安装应符合下列规定:

    1  紫外线消毒装置安装前,应按设备说明书的要求,对设备预留孔、预埋件、基础尺寸进行复验;

    2  紫外线消毒装置吊装就位后,应对机体水平度和标高进行调整且精度应符合设备技术文件的要求;

    3  玻璃套管不得有破损、裂纹,紫外灯管与玻璃套管之间应密封,不得渗漏;

    4  紫外线消毒模块与模块支架应连接牢固,便于拆卸与检修;

    5  紫外线消毒模块的连接电缆应设置密封装置,接口处不得渗漏;

    6  紫外线消毒模块性能应符合现行国家标准《城市给排水紫外线消毒设备》GB/T 19837的有关规定。

7.12.2  紫外线消毒装置的调试应符合下列规定:

    1  紫外线消毒模块应全部浸泡在水中;

    2  当紫外线消毒渠水位低于正常水位时,应能自动关闭紫外灯管;

    3  紫外线消毒设备应能根据水量自动调节紫外线消毒渠水位标高,紫外线消毒渠最高水位不应高于设计最高水位;

    4  紫外线消毒设备进出口水位落差不应大于300mm。

7.12.3  液氯消毒装置的安装应符合下列规定:

    1  应根据设计文件,对进场设备的型号、规格、材质等进行核对;

    2  加氯机安装应牢固,位置应符合设计要求,水平度、垂直度不应大于1‰。

    3  水射器安装位置应符合设计要求,插入深度应符合厂家要求。

7.12.4  次氯酸钠消毒装置的安装应符合下列规定:

    1  应根据设计文件,对进场设备的型号、规格、材质等进行核对;

    2  加药泵安装应牢固,其位置标高应符合设计要求,水平度偏差不应大于1‰。

7.12.5  二氧化氯消毒设备的安装应符合下列规定:

    1  应根据设计文件,对进场设备的型号、规格、材质等进行核对;

    2  反应釜安装应牢固,位置应符合设计要求,水平度、垂直度不应大于1‰;

    3  发生器产生的氢气应排出室外,关口应远离火源,操作间照明应采用安全防爆灯,室内应具有良好的通风设施;

    4  水射器安装位置应符合设计要求,插入深度应符合厂家要求。

7.12.6  臭氧消毒设备的安装应符合下列规定:

    1  应根据设计文件,对进场设备的型号、规格、材质等进行核对;

    2  臭氧发生器安装应牢固,位置应符合设计要求,水平度、垂直度不应大于1‰;

    3  水射器安装位置应符合设计要求,插入深度应符合厂家要求。

条文说明
7.12.1~7.12.6 城镇污水处理厂工程常用的消毒设备包括紫外线消毒装置、液氯消毒装置、次氯酸钠消毒装置、二氧化氯消毒设备、臭氧消毒设备等,本规范对常用消毒设备的安装和调试作出了规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇污水处理厂工程施工规范 GB51221-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读