7.16 好氧发酵设备


7.16.1  污泥翻堆机的安装应符合下列规定:

    1  翻堆机安装前应对发酵槽进行测量,允许偏差应符合表7.16.1的规定。

表7.16.1  发酵槽的允许偏差(mm)

表7.16.1  发酵槽的允许偏差(mm)

    2  翻堆机应按设备技术文件的要求进行安装。

7.16.2  污泥翻堆机的调试应符合下列规定:

    1  应分别点动传动装置、提升装置、行走装置等设备,运转方向应正确;

    2  应分别运行传动装置、提升装置、行走装置等设备,减速机的声音应无杂音,各轴承的温度应正常,翻抛机的叶片与地面的距离应符合设备技术文件的要求;当设备技术文件无要求时,与地面的距离宜控制在30mm~50mm;

    3  试运转过程中,翻转设备传动件应工作平稳,无异常声音,电控及安全保护系统应工作稳定、启止灵敏、动作准确。

7.16.3  好氧发酵其他设备的安装调试应符合相关设备技术文件的规定。

条文说明

7.16.1、7.16.2  污泥翻堆机是由传动装置、提升装置、行走装置、翻堆装置、转移车等部件组成。传动装置由电机、减速机、链轮、轴承座、主轴等组成,它为翻堆滚筒提供动力的重要装置。行走装置是由行走电机、传动齿轮、传动轴、行走链轮等组成。提升装置是由卷扬机、联轴器、传动轴、轴承座等组成。翻堆装置是由链轮、支撑臂、翻堆滚筒等组成。转移车是由行走电机、传动齿轮、传动轴、行走轮等组成,它为翻堆机换槽提供临时运载工具。

7.16.3  好氧发酵设备除翻抛机外,还包括混合-破碎设备、输送-铺料设备、翻抛设备、出料设备、供氧设备、监测仪器等,其安装均会附带相关设备技术文件。