7.17 闸门及堰门


7.17.1  闸门及堰门的安装应符合下列规定:

    1  门框底槽、侧槽的水平度和垂直度应在安装前进行复核;

    2  闸门及堰门应按设计标高进行安装,各控制点的偏差不应大于10mm;

    3  启闭机中心应与闸门、堰门的起吊中心在同一垂线上;

    4  渠道闸门地槽、侧槽应与土建预埋件固定牢固,复核无误后应进行二次灌浆;

    5  闸门安装时,应将闸门的开度指示器的指针调整到正确的位置;

    6  闸门、堰门的密封面应平整贴密;

    7  堰门顶端应安装锁紧螺母。

7.17.2  闸门及堰门调试应符合下列规定:

    1  传动丝杆应在调试前涂抹润滑油脂;

    2  在无水条件下,手动操作应灵活、手感轻便,门板启闭试验应大于3次,螺杆的旋合应平稳,门板应无卡位、突跳现象,电动启闭机的过载保护机构应灵敏可靠、限位正确。

条文说明

7.17.1、7.17.2  铸铁闸门由闸门、传动螺杆、轴导支架、电(手)动启闭装置等若干部件组成,堰门主要由堰门、门框、堰板、电(手)动启闭装置等部件组成。闸门、堰门的密封面应平整贴密,间隙不应大于0.1mm且限于300mm密封长条段内。渠道闸门均采用闸槽式暗杆启闭的型式,由门框、门板、传动螺杆、门形支架、手动启闭装置等部件组成,闸门密封面应平整贴密,无间隙。