中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 管线施工测量


4.4.1  管线工程施工前,管线中心及高程、井室等应设置控制基桩。

4.4.2  管道开槽时,应先引测水准点,并应控制槽底标高。开挖时应复测高程和中心位置。

4.4.3  管道采用顶管施工时,顶管施工测量应建立地面与地下测量控制系统;每顶进0.5m应进行一次中线测量和高程测量。

4.4.4  采用坡度板控制槽底高程和坡度时,应符合下列规定:

    1  坡度板应不易变形,设置应牢固;

    2  对于平面上成直线的管道,坡度板设置的间距不宜大于15m;对于曲线管道,坡度板设置间距不宜大于5m;井室位置、折点和变坡点处,应增设坡度板;

    3  坡度板距槽底的高度不宜大于3m。

条文说明

4.4.1  由于管道中心桩及井位中心桩在施工时要被挖掉,为了便于恢复中心线和其他附属构筑物的关系位置,应在不受施工干扰、引测方便并易于保存桩位的地方测设控制基桩。包括中心控制桩和附属构筑物(包括井位中心)位置控制桩两种。测定管道中线时,应在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩,并应在起点、终点、平面折点的沟槽外面适当位置设置方向桩,管道开槽时将管道中线延长到开槽范围以外,并设临时控制桩。在检查井的位置应埋设与管道中线大致垂直的井位控制桩。

4.4.3  顶管施工测量的目的是保证顶管按设计中线和高程正确顶进或贯通。顶管内接收激光束的光靶传感器和数据处理系统组成了顶进姿态测量控制系统,用来测量以激光导向点为参照的顶管机切削舱的测量板的垂直和水平位移、激光入射水平角及顶管机切削舱仰角及滚动角。操作人员通过远距离摄像监控及微机系统,对测量数据进行处理并将处理结果反映出来的顶管机位置偏差显示在操作室屏幕上,指导操作人员对顶管机进行修正纠偏作业。

4.4.4  坡度板的作用类似于龙门板,是控制管道中线、高程及附属构筑物的基本标志,也是开挖管槽和埋设管道的放样依据。坡度板的设置是跨槽埋设与地面平齐(或钉于地面)木板方。当管道埋设不深时,可在刚开槽就设置;当管道须埋至大于3.5m深度时,可在开挖至2m时埋设坡度板。坡度板一般每隔10m~15m一块,检查井及三通等处应加设坡度板。若机械开挖,需待槽挖完后埋设。坡度板埋好之后应根据中线控制桩,用经纬仪将管道中心线投到坡度板上,钉上小钉,在小钉间连线,并在连线上挂垂线,就可将中线投至槽底,便于安装管道。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇污水处理厂工程施工规范 GB51221-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读