A.2 光学方法测量响应阈值


A.2.1 工作原理
    报警器的响应阈值,即用减光系数m值[单位为分贝每米(dB/m)]表示的报警器报警时刻的烟浓度,用光学烟密度计测量。光学烟密度计利用光束受烟粒子作用后,光辐射能按指数规律衰减的原理测量烟浓度。
    减光系数用公式(A.1)表示:
    式中:
    m——减光系数,单位为分贝每米(dB/m);
    d——试验烟的光学测量长度,单位为米(m);
    P0——无烟时接收的辐射功率,单位为瓦(W);
    P——有烟时接收的辐射功率,单位为瓦(W)。
A.2.2 技术要求
A.2.2.1 光学测量长度不大于1.1m。
A.2.2.2 光束应以红外光为主。
A.2.2.3 每次测量前,测量仪器的读数应清零。