中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.21 射频电磁场辐射抗扰度试验


6.21.1 试验步骤
6.21.1.1 将试样按GB/T 17626.3的规定进行试验布置,使试样处于正常监视状态。
6.21.1.2 按GB/T 17626.3中的要求,对试样施加表3所示条件的射频电磁场辐射干扰。
6.21.1.3 干扰期间,观察并记录试样的工作状态。
6.21.1.4 干扰结束后,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.7的要求测量试样的响应阈值。
6.21.1.5 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin
6.21.2 试验设备
    采用满足下述技术要求的试验装置:
    a)满足附录A要求的烟箱;
    b)满足GB/T 17626.3要求的设备。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读