中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.25 传感部件污染报警功能试验


6.25.1 试验步骤
6.25.1.1 试样按附录K和6.1.2的规定将试样安装到粉尘环境模拟试验装置内,使试样处于正常监视状态。
6.25.1.2 试验前,调节试验装置,使试验装置内试样周围气流速度为(0.4±0.1)m/s。
6.25.1.3 向试验装置内通入附录K规定粉尘,使试验装置内粉尘浓度为(100±30)mg/m³,或生产者声明的浓度,但不大于(200±30)mg/m³模拟粉尘污染环境保持1h。然后,停止气流和施加粉尘污染,保持1h。期间观察并记录试样状态。
6.25.1.4 试验期间,如试样发出污染故障信号(期间准许试样发出火灾报警信号),满足标准要求,试验结束。
6.25.1.5 试验期间,如试样未发出污染故障信号,试验后,取出试样,如试样在100s内发出污染故障信号,满足要求。如试样在100s后仍发出火灾报警信号,不满足要求。如试样在100s后未发出火灾报警和污染故障信号,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.7的要求测量试样的响应阈值。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin。比值不应大于1.6。
6.25.1.6 对于在6.25.1.5试验中比值不大于1.6的试样,按生产者规定的模拟测试手段,使试样的传感部件污染符合传感部件污染报警条件,试样应发出污染故障信号。
6.25.2 试验设备
    满足附录K要求的粉尘环境模拟试验装置和粉尘。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读