6.5 方位试验


6.5.1 试验步骤
6.5.1.1 按6.1.2的要求将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,起始方位选取不应遗漏因报警器结构造成的明显最不利和最有利方位。
6.5.1.2 按5.7的要求测量试样的响应阈值。每测完1次,试样应按同一方向绕其垂直轴线旋转45°,共测量8次。最大响应阈值用mmax表示,最小响应阈值用mmin表示,计算mmax:mmin
6.5.1.3 记录试样最大响应阈值和最小响应阈值对应的方位。在以后的试验中,这两个方位分别称为最不利方位和最有利方位。
6.5.2 试验设备
    满足附录A要求的烟箱。