中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.9 重复性


    对同一只报警器在同一方位上测6次烟雾响应阈值,最大响应阈值(用mmax表示)与最小响应阈值(用mmin表示)的比值mmax:mmin不应大于1.6。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读