中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.8 电池故障报警性能试验


6.8.1 试验步骤
6.8.1.1 按图1所示的试验电路连接试样,调整试样的工作电压为额定工作电压,使试样处于正常监视状态。以每次0.01V减小试样的供电电压,每次调整电压后,重新对试样供电,直至试样发出故障报警信号,记录试样发出故障报警信号时的电压VE,如试样具有电池故障报警输出功能,检查试样的电池故障报警输出功能。
6.8.1.2 按图1所示的试验电路连接试样,调整试样的工作电压为额定工作电压,使试样处于正常监视状态。调整试样供电电压为VE,观察试样状态,测量试样发出电池故障报警信号的时间。
6.8.1.3 使试样处于正常监视状态,调整试样供电电压为VE,试样发出故障报警信号后触发消音功能。
记录消音时间。
6.8.1.4 使试样处于正常监视状态,调整试样供电电压为VE,试样发出故障报警信号后触发消音功能。
消音后对试样的监视区域施加符合报警条件的烟雾,试样应能报警。
6.8.2 试验设备
    采用满足下述技术要求的试验装置:
    a)满足附录A要求的烟箱:
    b)直流可调稳压电源;
    c)电压表。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读