中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录P(规范性) 半固定式泡沫灭火装置试验程序及样品数量


P.1 试验程序说明
P.1.1 试验序号
    试验序号如下:
    1)外观(6.2);
    2)发泡倍数和析液时间测定(6.18);
    3)喷射距离(5.4.2.1);
    4)喷射时间试验(6.28);
    5)混合比试验(6.5);
    6)耐水冲击试验(6.17);
    7)运动性能试验(6.29)。
P.1.2 说明
    说明如下:
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
P.2 试验程序
    试验程序见图P.1。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泡沫灭火设备 GB20031-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读