中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录K(规范性) 中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量


K.1 试验程序说明
K.1.1 试验序号
    试验序号如下:
    1)外观(6.2);
    2)流量系数测定(6.16);
    3)发泡倍数和析液时间测定(6.18);
    4)耐水冲击试验(6.17);
    5)混合比试验(6.5)(适用时);
    6)跌落试验(6.14)(适用时)。
K.1.2 说明
    说明如下:
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
K.2 试验程序
    试验程序见图K.1。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泡沫灭火设备 GB20031-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读