中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 单元式泡沫灭火装置


5.4.1 通用要求
5.4.1.1 外观
    单元式泡沫灭火装置表面应平整,无加工缺陷及磕碰损伤,镀层和涂层应均匀,无剥落、气泡、划伤等缺陷。
5.4.1.2 标志
    在单元式泡沫灭火装置的明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示产品名称、型号规格、工作压力范围、适用泡沫液类型、生产商名称或商标、产品编号、生产日期等。
5.4.1.3 材料
    与泡沫液接触的部件及活动部件应采用铜合金、奥氏体不锈钢或耐腐蚀性能类似的等同材料制造。
5.4.1.4 耐水冲击要求
    按6.17的规定进行耐水冲击试验,单元式泡沫灭火装置在最大工作压力下连续工作30min应无松动损坏。
5.4.1.5 喷射时间要求
    按6.28的规定进行喷射时间测定试验,连续喷射时间应不小于产品的公布值。
5.4.2 半固定式泡沫灭火装置
5.4.2.1 主要性能参数
    主要性能参数应符合表15的规定。
5.4.2.2 运动性能要求
    按6.29的规定进行运动性能试验,半固定式泡沫灭火装置应无故障损坏。
5.4.2.3 其他要求
    半固定式泡沫灭火装置还应符合5.4.1的规定。
5.4.3 泡沫消火栓箱
5.4.3.1 主要性能参数
    主要性能参数应符合表16的规定。
5.4.3.2 箱体
    泡沫消火栓箱的箱体应符合GB/T 14561-2019中5.2.1.1~5.2.1.5、5.3、5.4、5.5的规定。
5.4.3.3 消防水带
    消防水带应符合GB6246的规定。
5.4.3.4 消防卷盘
    消防卷盘应符合GB 15090的规定。
5.4.3.5 室内消火栓
    室内消火栓应符合GB3445的规定。
5.4.3.6 灭火性能
    按GB 8109-2023中7.6.2的规定进行144B的燃油B类火灭火试验,火焰熄灭后1min内应无复燃现象且盘内还有剩余燃油。
5.4.3.7 其他要求
    泡沫消火栓箱还应符合5.4.1的规定。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泡沫灭火设备 GB20031-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读