    将装置或部件安装在试验管网上,关闭装置或部件中的启闭件,使装置或部件腔体内充满水,以不超过0.2MPa/s的速率逐渐升压至最高工作压力的1.1倍或规定的试验压力值,保持5min或规定的试验时间,检查是否出现渗漏。试验中用于测量压力的仪表精度不应低于1.6级。
 