5.5 泡沫液储罐


5.5.1 泡沫液压力储罐
5.5.1.1 外观
    泡沫液压力储罐表面应平整、无加工缺陷及磕碰损伤,镀层和涂层应均匀,无剥落、气泡、划伤等缺陷。
5.5.1.2 标志
    在泡沫液压力储罐的明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示产品名称、型号规格、工作压力、容积、泡沫液类型、出厂与灌装日期、生产商名称或商标等。
5.5.1.3 材料
    泡沫液压力储罐应采用耐腐蚀材料制作或采取防腐处理措施,与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响。
5.5.1.4 结构
    泡沫液压力储罐的结构应符合以下要求:
    a)设计、制造符合GB/T 150.1的规定;
    b)设安全阀、排渣孔、进料孔、人孔和取样孔等;
    c)连接型式和尺寸符合GB/T 9124.1、GB/T 9124.2、GB/T 3098.1~GB/T 3098.3、GB 5135.11的规定。
5.5.1.5 水压强度
    按6.3的规定进行水压强度试验,试验压力为最大工作压力的1.25倍,保持15min,泡沫液压力储罐应无渗漏及变形。
5.5.1.6 水压密封
    按6.4的规定进行水压密封试验,试验压力为最大工作压力的1.1倍,保持5min,泡沫液压力储罐各连接部件应无渗漏现象。
5.5.1.7 非增强型隔膜
5.5.1.7.1 物理性能
    按6.30的规定进行拉伸试验,满足以下要求:
    a)对于材料为硅橡胶的隔膜,拉伸强度不应小于3.4MPa,拉断伸长率不应小于100%;
    b)对于材料为天然橡胶和合成橡胶(硅橡胶除外)的隔膜,拉伸强度不应小于10.3MPa,拉断伸长率不应小于150%。
5.5.1.7.2 耐热空气老化性能
    按6.31的规定进行热空气加速老化试验,试验后隔膜试样应无破裂,拉伸强度和拉断伸长率不应小于试验前的85%。
5.5.1.7.3 耐泡沫液浸渍性能
    按6.32的规定进行耐泡沫液浸渍试验,试验后隔膜试样应无破裂,拉伸强度和拉断伸长率不应小于试验前的85%。
5.5.1.8 增强型隔膜
5.5.1.8.1 外观
    隔膜应柔软,表面应平滑,无分层、裂纹等缺陷。
5.5.1.8.2 耐热空气老化性能
    按6.31的规定进行热空气加速老化试验,试验后隔膜试样应无破裂,拉伸强度和拉断伸长率不应小于试验前的85%。
5.5.1.8.3 耐泡沫液浸渍性能
    按6.32的规定进行耐泡沫液浸渍试验,试验后隔膜试样应无破裂,拉伸强度和拉断伸长率不应小于试验前的85%。
5.5.2 常压泡沫液储罐
5.5.2.1 外观
    常压泡沫液储罐表面应平整,无加工缺陷及磕碰损伤,镀层和涂层应均匀,无剥落、气泡、划伤等缺陷。
5.5.2.2 标志
    在常压泡沫液储罐的明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示产品名称、型号规格、工作压力、容积、泡沫液类型、出厂与灌装日期、生产商名称或商标等。
5.5.2.3 材料
    常压泡沫液储罐应采用耐腐蚀材料制作或采取防腐处理措施,与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响。
5.5.2.4 结构
    常压泡沫液储罐上应设出液口、液位计、进料孔、排渣孔、人孔、取样口。
5.5.2.5 密封强度要求
    按6.33的规定进行密封强度试验,常压泡沫液储罐应无渗漏及明显变形。
 