中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 水压强度试验


    将部件安装在试验管网上,封闭各开口,使管网充满水,排除管网和部件腔体内的空气,以不超过0.2MPa/s的速率逐渐升压至最高工作压力的1.5倍或规定的试验压力值,保持5min或规定的试验时间,检查部件是否出现结构损坏、永久变形和破裂。试验中用于测量压力的仪表精度不应低于1.6级。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泡沫灭火设备 GB20031-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读