16.3.1 海上风力发电场应设置视频监视系统,监视范围包括风电机组、海上升压站、陆上变电站和集控中心等。视频监视系统应统一规划设计。

16.3.2 视频监视系统的功能应包括实时监视、动态存储、实时报警、历史画面回放和网络传输等,并宜与火灾自动报警系统、安全防范系统和计算机监控系统进行联动。

16.3.3 视频监视系统应设置与管理信息系统的接口。

16.3.4 视频监视系统的设备选择应符合现行国家和行业标准的有关规定,且宜采用数字视频监视系统。

16.3.5 视频监视系统应采用标准通信协议,且满足不同厂商视频监视系统互联互通的要求。