中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 电气主接线


9.2.1 风电机组及其配套升压系统接线应符合下列规定:

    1 风电机组及其配套升压设备应采用一机一变的单元接线方式;

    2 升压变压器高压侧电压等级应根据海上风力发电场规划装机容量及接入系统电压等级,经技术经济比较后确定;

    3 当风电机组升压变压器高压侧短路容量超出设备允许值时,应采取限制短路电流的措施。

9.2.2 集电系统接线应符合下列规定:

    1 风电机组升压变压器高压侧宜采用分段串接汇流方式,接线方式宜结合风电机组和升压变电站的布置以及海底电缆路由区域环境,经可靠性和经济性综合比较后确定;

    2 每台风电机组升压变压器高压侧宜设置一台断路器;

    3 集电海底电缆的分组应根据风电机组布置确定,每组集电海底电缆的电压降不应超过5%。

9.2.3 海上升压站电气主接线应符合下列规定:

    1 装机容量不大于150MW的海上风力发电场,主变压器台数宜选择1台;装机容量大于150MW的海上风力发电场,主变压器台数宜采用2台。

    2 电气主接线宜简化,并应满足运行灵活和操作检修方便等要求。

    3 主变压器高压侧宜采用单母线或线路—变压器组接线;对于海上升压站送出海底电缆超过两回时,可采用单母线分段接线。

    4 当海上升压站装有2台及以上主变压器时,主变压器低压侧宜采用单母线分段接线;当分段为4段及以上时,可采用单母线分段环形接线。

    5 当主变压器低压侧母线短路容量超出设备允许值时,应采取限制短路电流的措施。

9.2.4 中性点接地方式应符合下列规定:

    1 主变压器高压侧中性点的接地方式应根据电网的中性点接地方式确定,主变压器低压侧中性点接地方式宜采用电阻接地;

    2 当主变压器低压侧无中性点引出时,可在主变压器低压侧每段母线或低压出口装设一套接地变压器及接地电阻。


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读