中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.5 配电装置


9.5.1 海上升压站高压配电装置宜选用SF6气体绝缘全封闭组合电器。高压开关柜宜选用气体绝缘,低压开关柜宜采用抽屉柜结构。

9.5.2 海上升压站各电压等级的导体宜根据额定工作电流、动稳定、热稳定和机械强度等条件选择。

9.5.3 SF6气体绝缘配电装置应配置SF6气体泄漏报警检测装置。


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读