9.16 电缆选择与敷设


9.16.1 海上升压站低压动力电缆和控制电缆宜选用船用电缆。

9.16.2 海上升压站动力电缆和控制电缆应采用阻燃型,应急回路电缆应采用耐火型。

9.16.3 海上升压站电缆桥架、线槽、托盘及其附件应采用耐腐蚀性材料,暴露在阳光直射区域的电缆桥架宜配有保护罩壳。

9.16.4 海上升压站电缆贯穿甲板或墙壁应采用护管或穿舱件,并应进行封堵,甲板和墙壁的耐火等级不应因此而降低。