4.4 工程地质


4.4.1 岩土工程资料应包括下列内容:

    1 区域地质构造、地形地貌等基本特征;

    2 建(构)筑物及海底电缆路由范围内工程地质层序、岩土物理力学参数及其工程地质特征;

    3 场址附近区域已有的不良地质作用、地质灾害的评估和防治方案等成果;

    4 建筑材料的腐蚀性评价、海底岩土场地电阻率、热阻系数等。

4.4.2 地震资料应包括下列内容:

    1 工程区域历史上的地震活动情况,以及近期的地震活动和征兆;

    2 工程区域地震动峰值加速度及相应的地震基本烈度和特征周期等地震动参数;

    3 工程区域海底土壤由于地震引起的液化失稳、滑移和震陷的可能性分析等成果。