中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.3 风电机组消防


15.3.1 风电机组内应设置火灾自动报警系统,有漏油危险的区域应设固定式自动灭火装置,并应符合国家现行标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《电力设备典型消防规程》DL 5027的有关规定。

15.3.2 风电机组发生火灾时,应手动或自动快速切出。

15.3.3 设置通风系统的风电机组应在系统的进风口处设置动作温度70℃的防火阀。当风电机组发生火灾时,防火阀应与火灾自动报警系统联动自动关闭。

15.3.4 风电机组内设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施应具备状态监控和故障报警功能,其信号应接入消防控制室。

 

 


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读