附录C 小砌块夹心砌体热阻计算方法


C.0.1 小砌块夹心砌体的热阻可按下式计算:

    式中:
    Rs·ma——小砌块夹心砌体热阻[(㎡·K)/W];

    Rma·i——内叶小砌块砌体热阻[(㎡·K)/W];

    Rma·e——外叶小砌块砌体热阻[(㎡·K)/W];

    Rs——夹心层热阻[(㎡·K)/W]。

C.0.2 小砌块夹心砌体的热阻计算应满足下列要求:

    1 内叶、外叶小砌块砌体的热阻Rma·i、Rma·e可按照本规程表4.2.2和附录D选取,亦可根据本规程4.2.2第1款的要求,按现行国家标准《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475的规定检测确定。

    2 夹心层是封闭空气间层时,

    式中:
    Ra——空气间层热阻[(㎡·K)/W],按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176查取;

    0.8——考虑连接筋影响的修正系数。

    3 夹心层是保温材料填充时,

    式中:
    δs——夹心层厚度(m);

    λc——保温材料的计算导热系数[W/(㎡·K)];

    λ——保温材料的导热系数[W/(㎡·K)];

    a——修正系数,按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176查取。

 