5.6 受剪构件承载力计算


5.6.1 沿通缝或沿阶梯形截面破坏时受剪构件的承载力应按下列公式计算:

    当荷载分项系数γG=1.2时

    当荷载分项系数γG=1.35时

式中:V——截面剪力设计值(N);

          A——截面面积(m㎡)。对各类砌体均按毛截面计算;

          fv——砌体抗剪强度设计值(N),对灌孔的混凝土砌块砌体取fgv

          α——修正系数:当γG=1.2时,混凝土砌块砌体取0.64;当γG=1.35时,混凝土砌块砌体取0.66;

          μ——剪压复合受力影响系数;

          σ0——永久荷载设计值产生的水平截面平均压应力(MPa);

          f——砌体的抗压强度设计值(MPa);

          σ0/f——轴压比,且不大于0.8。