中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 墙、柱的允许高厚比


5.7.1 墙、柱高厚比应按下式验算:

式中:H0——墙、柱的计算高度(m);

          h——墙厚或矩形柱与H0相对应的边长(m);

          μ1——自承重墙允许高厚比的修正系数;

          μ2——有门窗洞口墙允许高厚比的修正系数;

          μc——设构造柱墙体允许高厚比提高系数;

         [β]——墙、柱的允许高厚比应按表5.7.1采用。

注:当与墙连的相邻两横墙间的距离S不大于μ1μ2[β]h时,墙的高厚比可不受本条限制。

表5.7.1 墙、柱的允许高厚比[β]值

注:1 配筋小砌块砌体构件的允许高厚比不应大于30;

       2 验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体高厚比时,对墙允许高厚比取14,对柱允许高厚比取11。

5.7.2 带壁柱墙和带构造柱墙的高厚比验算,应符合下列规定:

    1 当按本规程式(5.7.1)验算带壁柱墙的高厚比时,公式中h应改用带壁柱墙截面的折算厚度hT;当确定截面回转半径时,墙截面的翼缘宽度,可按本规程第5.1.7条的规定采用;当确定带壁柱墙的计算高度H0时,S应取相邻横墙间的距离。

    2 当构造柱截面宽度不小于墙厚时,可按本规程式(5.7.1)验算带构造柱墙的高厚比,此时公式中h取墙厚;当确定墙的计算高度时,S应取相邻横墙间的距离;墙的允许高厚比[β]可乘以下列的提高系数μc

式中:bc——构造柱沿墙长方向的宽度(m);

          l——构造柱的间距(m)。

    当bc/l>0.25时,取bc/l=0.25;当bc/l<0.05时,取bc/l=0。

注:考虑构造柱有利作用的高厚比验算不适用于施工阶段。

    3 当按本规程式(5.7.1)验算壁柱间墙的高厚比时,S值应取相邻壁柱间的距离。设有钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙,b/S不小于1/30时,圈梁可视作壁柱间墙的不动铰支点(b为圈梁宽度)。如不允许增加圈梁宽度,可按等刚度原则(墙体平面外刚度相等)增加圈梁高度。

5.7.3 当自承重墙厚度等于190mm时,允许高厚比修正系数μ1取值应为1.2;当厚度等于90mm时,μ1取值应为1.5;当厚度在90mm~190mm之间时,μ1可按插入法取值。

     注:上端为自由端墙的允许高厚比,除按上述规定提高外,尚可再提高30%。

5.7.4 对有门窗洞口的墙,允许高厚比修正系数μ2应按下式计算:

式中:bs——在宽度S范围内的门窗洞口总宽度(m);

          S——相邻窗间墙或壁柱之间的距离(m);

          μ2——允许高厚比修正系数,当μ2<0.7时,应取0.7。当洞口高度等于或小于墙高的1/5时,可取μ2等于1.0。

 

 


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T 14-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读