中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 正截面受压承载力计算


6.2.1 配筋小砌块砌体剪力墙正截面承载力应按下列基本假定进行计算:

    1 受力后的截面变形符合平截面假定;

    2 钢筋与灌孔混凝土之间、灌孔混凝土与砌块之间无相对滑移;

    3 砌体、灌孔混凝土的抗拉强度忽略不计;

    4 灌孔小砌块砌体的极限压应变不大于0.003,钢筋的极限拉应变不大于0.01。

6.2.2 轴心受压配筋小砌块砌体剪力墙正截面受压承载力应按下列公式计算:

式中:N——轴向力设计值(N);

          fg——灌孔小砌块砌体的抗压强度设计值(MPa);

        ——钢筋的抗压强度设计值(MPa);

         A——构件的毛截面面积(m㎡);

       ——全部竖向钢筋的截面面积(m㎡);

         φ0g——轴心受压构件的稳定系数;

         β——构件的高厚比。

注:无箍筋或水平分布钢筋时,f′yA′s=0。

6.2.3 配筋小砌块砌体剪力墙构件的计算高度(H0),房屋底层取楼板顶面到剪力墙下端基础或地下室顶面的距离,对房屋其他楼层取该层层高。

6.2.4 矩形截面偏心受压配筋小砌块砌体构件正截面承载力计算,应符合下列规定:

    1 大小偏心受压界限:

    当x≤ξbh0时,为大偏心受压;

    当x>ξbh0时,为小偏心受压。

式中:ξb——界限相对受压区高度,对HPB300级钢筋取ξb等于0.56,对HRB335级钢筋取ξb等于0.53,对HRB400或RRB400级钢筋取ξb等于0.50;

    x——截面受压区高度(mm);

    h0——截面有效高度(mm)。

    2 大偏心受压时应按下列公式计算(图6.2.4):

式中:N——轴向力设计值(N);

          fg——灌孔砌体的抗压强度设计值(MPa);

         ——竖向受拉、压主筋的强度设计值(MPa);

          b——截面宽度(mm);

          fsi——竖向分布钢筋的抗拉强度设计值(MPa);

         ——竖向受拉、压主筋的截面面积(m㎡);

          Asi——单根竖向分布钢筋的截面面积(m㎡);

          Ssi——第i根竖向分布钢筋对竖向受拉主筋的面积矩(mm³);

          eN——轴向力作用点到竖向受拉主筋合力点之间的距离(mm);

        ——受压区纵向钢筋合力点至截面受压区边缘的距离,对T形、L形、工形截面,当翼缘受压时取100mm,其他情况取300mm;

          as——受拉区纵向钢筋合力点至截面受拉区边缘的距离,对T形、L形、工形截面,当翼缘受压时取300mm,其他情况取100mm。

图6.2.4 矩形截面偏心受压正截面承载力计算简图

    当受压区高度时,其正截面承载力可按下式进行计算:

式中:——轴向力作用点至竖向受压主筋合力点之间的距离(mm)。

    3 小偏心受压时,应按下列公式计算(图6.2.4):

式中:σs——钢筋As的应力(MPa)。
注:当受压区竖向受压主筋无箍筋或无水平钢筋约束时,可不考虑竖向受压主筋的作用,取=0。

    矩形截面对称配筋小砌块砌体小偏心受压时,可近似按下列公式计算钢筋截面面积:

    其中相对受压区高度ξ,可按下式计算:

注:小偏心受压计算中不考虑竖向分布钢筋的作用。

6.2.5 T形、L形、工形截面偏心受压构件,当翼缘和腹板的相交处采用错缝搭接砌筑和同时设置垂直间距不大于1.2m的水平配筋带,且水平配筋带的截面高度≥60mm,钢筋不少于2φ12时,可考虑翼缘的共同工作,翼缘的计算宽度取表6.2.5中的最小值,其正截面受压承载力应按下列规定计算:

    1 当受压区高度时,应按宽度为的矩形截面计算;

    2 当受压区高度时,则应考虑腹板的受压作用,应按下列公式计算:

    1)大偏心受压(图6.2.5)

式中:——T形、L形、工形截面受压区的翼缘计算宽度(mm);

         ——T形、L形、工形截面受压区的翼缘厚度(mm)。

    2) 小偏心受压

图6.2.5 T形截面偏心受压构件正截面承载力计算简图

表6.2.5 T形、L形、工形截面偏心受压构件翼缘计算宽度b′f

注:表中b为腹板宽度,构件的计算高度H0可按本规程第6.2.3条的规定取用。

6.2.6 矩形截面出平面偏心受压配筋小砌块砌体剪力墙承载力计算,应按下列公式计算:

式中:φg——出平面偏心受压构件承载力影响系数;

          e——出平面偏心力作用点至墙片受压端边缘的距离(mm);

          A——剪力墙受压面积(m㎡),A=b×h;

          b——配筋小砌块砌体剪力墙厚度(mm);

          h——配筋小砌块砌体剪力墙计算长度(mm),沿墙均布偏心荷载作用时取墙的长度,楼面梁与剪力墙墙肢在墙肢平面外方向连接时,h取梁两边各200mm再加梁宽;

          φ0g——轴心受压构件的稳定系数。


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T 14-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读