中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 小砌块砌体工程


Ⅰ 主控项目

9.2.1 小砌块的强度等级必须符合设计要求,其中复合保温砌块与夹心复合保温砌块中的绝热保温材料的材性、数量、位置、厚度等尚应符合小砌块墙体节能设计要求。

    检查数量:
    1 产地(厂家)相同的原材料以同一生产时间、配合比例、生产工艺、成型设备所生产的同强度等级的每1万块标准小砌块(或用于配筋砌体的带功能缝的标准小砌块)至少应抽检一组;用于房屋的基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。

    2 在材料、配比、工艺、设备、参数、规格及型号都相同的条件下,不带功能缝的5块小砌块抗压强度平均值应等于或大于带功能缝的5块小砌块抗压强度平均值的1.1倍。同时,单块带缝与不带缝小砌块的最小抗压强度值均不得小于各自平均值的80%。

检验方法:检查小砌块的产品合格证书和试验、复验报告。

9.2.2 砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求,其中保温砌筑砂浆的导热系数、密度等性能指标尚应符合小砌块墙体节能设计要求。

    检查数量:现场拌制的砌筑砂浆与干混砂浆的抽检应符合本规程第8.2.11条的规定;预拌砂浆以每次进入施工现场的数量为一检验批。

    检验方法:检查砌筑砂浆试块的试验报告。预拌砂浆尚应检查砂浆合格证书、配合比报告和施工记录。

9.2.3 小砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度应按扣除小砌块孔洞后的净面积计算,不得小于90%;竖向灰缝饱满度不应小于90%,且不得有透光缝与假缝存在。配筋小砌块砌体的竖缝饱满度不计凹槽部位的面积。

    检查数量:每检验批不得少于5处。

    检验方法:用专用百格网检测小砌块与砂浆粘结痕迹。每处检测3块小砌块,取其平均值。

9.2.4 除应设置构造柱的部位外,墙体转角和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎。斜槎水平投影长度不应小于其高度的2/3。

    检查数量:每检验批抽检不应少于5处。

    检验方法:观察检查。

Ⅱ 一般项目

9.2.5 墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,不得大于12mm,也不应小于8mm。

    检查数量:每检验批抽检不得少于5处。

    检验方法:用尺量5皮小砌块的高度和2m长度的墙体进行折算。

9.2.6 小砌块砌体的轴线、垂直度与一般尺寸的允许偏差值以及检验要求应符合表9.2.6表9.2.6的规定。

表9.2.6 小砌块砌体的轴线、垂直度与一般尺寸的允许偏差

 


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T 14-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读