5.5 受弯构件承载力计算


5.5.1 受弯构件的承载力应按下式计算:

式中:M——弯矩设计值(N·mm);

          ftm——砌体弯曲抗拉强度设计值(MPa),应按本规程表3.2.2采用;

          W——截面抵抗矩(mm³)。

5.5.2 受弯构件的受剪承载力,应按下列公式计算:

式中:V——剪力设计值(N);

          fv——砌体的抗剪强度设计值(MPa),应按本规程表3.2.2采用;

          b——截面宽度(mm);

          z——内力臂,当截面为矩形时取z等于2h/3;

          I——截面惯性矩(mm4);

          S——截面面积矩(mm³);

          h——截面高度(mm)。